变电所综合自动化改造继电保护验收的探讨

[复制链接]

332

主题

333

帖子

1229

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1229
发表于 2016-12-27 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

随着微机保护的广泛运用,具有综合自动化功能的变电所设计已成为今后发展的方向。我厂也先后进行综合自动化改造的变电所有十几座。进行综合自动化改造变电所的继电保护验收,是保证保护正确动作的必要环节。所以改造的综合自动化变电所有效的进行投运前的验收工作至关重要。我先后参与了几个变电站的验收工作,本着对继电保护要求可靠性、选择性、灵敏性及全面细致的原则,对投运前变电所保护装置及二次设备提出以下必要的验收工作项目及内容。


1  保护屏及二次线验收:
1.1检查保护屏内端子排,保护插板,压板,装置显示是否正常。
1.2检查交、直流电缆有无混用 ,接线有无松动,接线端子与导线截面积是否匹配。
1.3电流回路中,电流端子的连片应接触良好。


2 端子排及端子箱的安装验收:
2.1端子箱内端子排应无损坏,安装牢固,绝缘是否良好。空气开关容量是否合适,交直流空开有无混用,标注是否正确。
2.2端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。
2.3交、直流接线端子是否分开布置,当有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。公用柜电压互感器的电压接线端子间是否加隔片。
2.4正、负极电源端子之间,以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,应有一个空位端子隔开。
2.5特别要注意室外端子箱封闭应良好,箱门要有密封圈,底部要封堵,以防水、防潮、防尘。
2.6检查端子箱内应有加热驱潮设施。
2.7检查端子箱内有无100mm2接地铜排,并用100mm2铜缆引至二次地网。
2.8端子箱内备用电流互感器二次接线端子要短接并接地良好。使用4mm2软线接地。


3 开关验柜收
3.1控制电源、保护电源、合闸电源、交流电源应分开使用。
3.2远方/就地与分闸/合闸开关应能正确使用。
3.3柜顶有接地铜排截面要求不小于100mm2。
3.4柜上电器设备外壳应用铜软线接地,一般采用4mm2。
3.5柜上压板、设备名称、线路名称、标识应清晰。
3.6引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,固定牢固,不得挤压到接线端子,在可动部位两端应用卡子固定。


4 保护二次回路验收
4.1检查互感器极性:
⑴电压互感器极性检查。注意仪表与电池的极性与接线方法。
⑵电流互感器极性检查。应注意主变与进、出线极性。
4.2电流互感器、电压互感器的精度采样及回路检验。通过外加电流、电压,检查保护采样及动作逻辑、装置显示、后台数据显示是否正常,电流、电压回路应正确。
4.3做变比试验。检查互感器标识变比与测量的实际变比是否相同。
4.4伏安特性试验。通过测量的电压、电流数据,应正确反映CT的良好性能。
4.5保护、测量传动试验。
⑴检查小车开关在实验位置进行合、跳开关;
⑵核对遥控合闸、跳闸压板 ;
⑶核对重合闸压板,闭锁重合闸压板 ;
⑷核对地刀开、合位置 ;
⑸核对小车开关、刀闸开合位置;
⑹与定值本核对保护装置及后台定值;
⑺保护传动过流、速断、重合闸、后加速、防跳试验;
⑻加测量值检查测量数据应正确;
⑼实验过程中告警及信号应显示正确。

5 直流屏验收:
5.1检查直流空开配置容量正确,标注正确,可以通过拉开关,观察装置失电情况。注意用万用表测量正负电消失情况。
5.2 观察每节蓄电池电压,偏差不得过大。
5.3检查直流接地监测装置良好,逆变装置应能正常使用。

6 保功护能检验:
6.1对新投保护设备,常用的保护逻辑定值都需检验,看是否满足单位要求。如软压板设置,功能实现方式,信号报警等。
6.2对于RCS9000、 PSL600等保护装置,应检查各保护(主保护、后备保护)跳开关功能,检查主变跳高压侧开关、跳低压侧开关、跳母联开关并测动作时间。同时检查主变保护屏压板投退情况。
6.3保护功能检查,由于各个变电站使用的保护装置不统一,一般都应设有三段过流和三段方向闭锁过流保护、三段零序过流保护、过流加速保护和零序加速保护(零序电流可自产也可外加)、过负荷功能、低压保护、母线过压保护、零序过压保护、过流闭锁、三相一次重合闸及小电流接地选线功能。
6.4测控功能检查,一般应设有16路自定义遥信开入,一组断路器遥控分/合,Ⅰam、Ⅰcm、Ⅰ0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSφ共14个遥测量,事件SOEJ记录等。
6.5保护信息功能检查,远方查看应设有装置描述、系统定值、保护定值和区号、压板投退状态、装置运行状态、远方对装置信号复归、通讯规约等信息。

7 接地检查
7.1 PT二次回路一点接地,在公用测控柜N600一点接地。注意线路PT的N600若和母线PT的N600接一起,不得接地,要加击穿保险。
7.2 CT二次回路应一点接地,不得多点接地。
7.3每面保护屏内均有100mm2接地铜排。屏蔽电缆屏蔽层、装置外壳均有4mm2铜线引到接地铜排。
7.4变电所主接地与二次地要可靠连接。
7.5开关柜体、柜门、保护装置及电缆钢铠应有可靠接地。

8 后台通讯及功能检查:
8.1后台应能正确显示公用测控屏与后台通讯状况,每台开关报文刷新数据显示应正确,开关显示状态与实际运行状态是否一致。
8.2检查变电所主接线图有无缺漏,开关号、设备符号及线路名称是否与实际相符。
8.3检查库内信息查看、保护定值、软压板、变比修改应能正确实现。
8.4告警窗口应正确显示传动信号、测量数据、开入、开出量,语音告警、故障查询等。
8.5检查遥控、遥测、遥信、遥调功能,能正常遥控合闸、遥控跳闸、接地选线遥控跳合闸。遥测能正确显示电流、电压、零序、功率等量值。遥信可自定义遥信开入,遥调能实现特定的调整功能,如主变有载调压。并有事件顺序记录。